Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Conexión de Medidor Energético SDM230 modbus por medio de Conversor Rs485 a Ethernet

Buenos dias, para el que pueda interesar os dejo un video de como integrar el medidor Energético SDM230 modbus a través de un conversor a ethernet. Con el cual nos permite tener el consumo energético, sin necesidad de llevar una conexión modbus hasta nuestro Servidor.

-El SDM230-Modbus:

Es un medidor energético monofásico multifunción. Permite la medición de consumo de electricidad de la red. Incluye un protocolo de comunicaciones RS485 capaz de medir la energía activa y otros muchos parámetros. Permite la medición bidireccional.

Precisión: Calse 1 / Clase B

Estándar: IEC62053-21

Voltaje: 220 / 230V

Rango de voltaje: 0.8 - 1.2

Base Corriente: 5A

Amperaje máximo: 100A

Amperaje mínimo: 0.5A

Consumo: <2W / 10VA

Frecuencia: 50 / 60Hz (+ -2%)

Pulso 1: 1000/100/10/1 impluso

Pulso 2: 1000 impkWh

Comunicación: RS485

- Conversor RS485 a Ethernet:

Los Conversores RS485 a Ethernet conectan dispositivos con una interfaz serie RS485 a una red de área local para la transmisión de datos serie a través de Ethernet cableada. Mediante la conversión de señales de datos RS485 a paquetes de Ethernet (TCP o UDP) y viceversa , estos permiten la transmisión de datos confiables a otros dispositivos o aplicaciones de servidor de red.

 

A través de la librería de NODE -RED: node-red-contrib-modbus.

Os dejo un video y el flujo de NODE-RED.

Uploaded files:

Muchas gracias Jaime... es un trabajo impresionante.

 

Felices fiestas!!!

Muchas gracias Jaime por tu aportación.

yo tengo por ahí un conversor RS485 a USB y tengo pendiente ponerlo a funcionar con un medidor de energía.

Muchas gracias Jaime por compartir.

Hola Jaime, gracias por compartir, puedes mostrar los nodos funciones, voy a ver si consigo algo 🙂

Gracias

gran aporte. gracias